Hallo Jan,

hier noch ein weiteres kleines Feedback.

Die Positionierkoordinaten beginnen ja ab 0, d.h. X von 0 bis 39 und Y von 0 bis 23.

Wenn ich ein ASCII 12 sende, wird der Bildschirm gelöscht, der Cursor befindet sich auf Position 0,0.

Beim Kommando ASCII 13 wird auch auf Position 0,Y korrekt positioniert.

Wenn ich aber ASCII 15,0 absetze, beginnt die ganze weitere Ausgabe durcheinander zu kommen.

Also

Serout 0,2400,[15,0,14,5] sollte den Cursor auf Position 0,5 setzen und die weitere Ausgabe genau dort erfolgen. Aber genau ab diesem Zeipunkt ist die Ausgabe "unkontrolliert" wirr, d.h. an unterschiedlichsten Screenpositionen ohne erkennbares Schema.

Dies passiert nur, wenn ich auf Zeile/Spalte 0 positioniere, mittels ASCII 14/15. Bei Werten größer 0 funktioniert Alles blendend.

Dieses Verhalten gibt es übrigens auch bei der 8MHZ Version ....

Viele Grüße