Also,
wenn Du mit flexibler Litze verdrahtest solltest Du nach der VDE0100ff (REV. 2005) den maximalen Stromfluß auf unter 6A/mm² halten. Eine höhrere Belastung ist nur kurzzeitig und bei ausreichender Konvektionskühlung zulässig.
Bei Hausinstallationen sind seit zwei Jahren bei 1,5mm² nur noch 10A Leintungsschutzautomaten zulässig. Für 16A muß bei Neuinstallationen 2,5mm² verlegt werden, also auch bei Neuinstallationen in Altbauten.
Leider sind manche Kollegen in den berufsbildenden Schulen immer noch nicht auf dem aktuellen Stand.
Gruß Hartmut