Möchte mit einem Amtel Controller eine Temperaturregelung bauen. Möchte dazu einen Temperatursensor von Conrad verwenden, der (laut Datenblatt->Anhang) bei 0° 7351 Ohm hat und bei 100° 153,1 Ohm
Was ich bis jetzt herausgefunden habe, ist dass man den über eine Brückenschaltung mit einem möglichst genauen Widerstand betreiben sollte.
Da ich aber nur den Regelbereich zwischen Raumtemperatur und 100 Grad brauche, wollte ich fragen, ob es eine Möglichkeit gibt (und ob es überhaupt sinnvoll ist), den Sensor so zu schalten dass dieser bereich die maximale Auflösung am MC besitzt. Also zwischen 0 und 5 Volt.
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt und dass die Frage nicht schon zu oft hier aufgetaucht ist
Vielleicht hat ja jemand Zeit mir einen kleinen Schaltplan zu zeichnen... wäre super!!!
hm, ok... hab eingesehn dass eine ganz normale brückenschaltung für die genauigkeit eigentlich ausreichen müsste. und so werd ich das auch mal probieren...
(ich hoffe es hat sich noch niemand zuviel arbeit gemacht... :-/ )
Ich habe mir die Kennlinie angesehen.
Ein Spannungsteiler mit einem Widerstand von 1,2 kOhm liefert eine ganz gut verteilte Auflösung mit einer maximalen Steigung bei 40°C.
Die maximal Steigung ist gerade bei der Temperatur, bei der der feste Widerstand des Spannungsteilers so groß ist wie der Widerstand des NTC.