Hallo NetRap,
Das Grundproblem ist die Verwendung von Gleichstrom aber über 90% der Schaltungen im Netz funktionieren leider so.
Je nach Elektrodenmaterial funktioniert dies mehr oder weniger lang.
Bei einem kapazitiven Sensor bleibt nur Wechselspannung als Messstrom
Das Problem der Elektrolyse wird mit Wechselstrom auch bei galvanischem Kontakt unterbunden.
Allerdings bleib noch das Problem von chemischen Reaktionen zwischen Erdreich, Dünger usw. mit den Elektroden.
http://sgerber.de/wp-content/uploads...Schaltplan.png
Wenn man R3 durch eine Diode ersetzt, bzw. zusätzlich eine Diode einbaut, (Kathode an JP5) kann man die Sensoren in einem Bus-System verschalten.
C1 müsste man noch wesentlich kleiner machen. Als Chip-Select agiert dann die Spannungsversorgung an JP1.
Für die Blumen-Geschichte muss das Ganze nicht schnell sein, da reicht es auch wenn man nur jede Stunde die Feuchte misst.
MfG Peter(TOO)