Hallo retro,

(Relais-)Kontakte haben mehrer Angaben zu den Kontakten:
Den maximalen Schaltstrom für AC und DC, wobei der Wert für DC kleiner ist. Diese Werte gelten für Ohmsche Lasten und bei einer bestimmten maximalen Spannung.

Dann gibt es noch die Angaben für induktive und kapazitive Lasten. Dieser Faktor ist kleiner als 1.

Übrigens gibt es auch noch einen minimalen Strom und eine minimale Spannung für welche die Kontakte geeignet sind.

Hier mal ein Datenblatt:
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&...JDzl0ss9NvbJpj

Auf Seite 3 sind die Daten der Kontakte:
Die maximale Spannung ist 380VAC und 250VDC.

Der maximale Strom beträgt 8A, allerdings ist die Schaltleistung 150W, bzw. 3'040 VA begrenzt.
Bei 380VAC und 8A ergeben sich die 3'040 VA.
Bei 24VDC kannst du aber nur noch 6.25A schalten und bei 48VDC sind es noch 3.125A
Die Werte gelten aber nur für Ohmsche Lasten.

Und der kleinste Strom/Spannung sind 0.1A/5VDC, bei kleineren Strömen/Spannungen geht die Lebenserwartung zurück.

Hier wären alle Grundlagen zu Relais zu finden. Bei SDS gabs das mal in Deutsch:
https://www.panasonic-electric-works...n_relay_en.pdf

MfG Peter(TOO)