- Labornetzteil AliExpress         
Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Feuchtemessung DHT 11

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oderlachs
    Registriert seit
    17.05.2010
    Ort
    Oderberg
    Alter
    73
    Beiträge
    1.175
    Blog-Einträge
    1

    Feuchtemessung DHT 11

    Hallo ich möchte mal hier die erfahrenen Nutzer nach Ihrer Meinung/Erkenntnis fragen.

    Es geht darum ich habe in zwei verschiedenen Räumen jeweils ein DHT11-Sensor von DFRobot installiert und möchte durch Umluft zwischen beiden Räumen, die Räume jeweils auf eine etwa gleiche Feuchtigkeit halten.
    Doch sind die Abweichungen der beiden Sensoren im Test erschreckend, so das es für meine Anwendung gar nicht erst mal in Frage kommen kann...Ich habe mich nicht um 2..3..5° Grad beim Temperaturunterschied der Räume, aber wenn ich beide Sensoren auf dem Testplatz an einer Stelle habe und es sind ca 20% Unterschied in der Feuchtemessung, so ist das lediglich Pi mal Daumen, da kann ich auch die Feuchte, mittels Widerstandsmessung, von 2 Blatt Löschpapier messen, ich glaub das wäre genauer.
    Hier erst mal mein Code:
    Code:
    // Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors
    // Written by ladyada, public domain, // etwas geändert
    
    #include "DHT.h"
    
    #define DHTPIN1 14     // what pin we're connected to
    #define DHTPIN2 15 
    // Uncomment whatever type you're using!
    #define DHTTYPE DHT11   // DHT 11 
    //#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
    //#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
    
    DHT dht1(DHTPIN1, DHTTYPE);
    DHT dht2(DHTPIN2, DHTTYPE);
    
    void setup() {
      Serial.begin(9600); 
      Serial.println("DHT - Test!");
     
      dht1.begin();
      dht2.begin();
    }
    
    void loop() {
      // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
      // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
      float h1 = dht1.readHumidity();
      float t1 = dht1.readTemperature();
      int feuchte1 =(int)(h1 +.5);
      int termo1   =(int)(t1+.5);
      float h2 = dht2.readHumidity();
      float t2 = dht2.readTemperature();
      int feuchte2 =(int)(h2 +.5);
      int termo2   =(int)(t2+.5);
    
    
    
      // check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
      if (isnan(t1) || isnan(h1)) {
        Serial.println("Failed to read from DHT1");
      } else {
        Serial.println(" ");
        Serial.print("Feuchte1 : "); 
        Serial.print(feuchte1);
        Serial.print(" %\t");
        Serial.print("Temperatur1 : "); 
        Serial.print(termo1);
        Serial.println(" *C");
        
        //*****************************
        
        Serial.println(" ");
        Serial.print("Feuchte2 : "); 
        Serial.print(feuchte2);
        Serial.print(" %\t");
        Serial.print("Temperatur2 : "); 
        Serial.print(termo2);
        Serial.println(" *C");
        delay(1500);
      }
    }
    Im Anhang die serielle Ausgabe der Werte, beide Sensoren liegen nebeneinander auf dem Arbeitsplatz im Zimmer.

    Ich würde mich freuen wenn jemand dazu etwas sagen könnte, um mir da ein wenig Klarheit oder die Fehlerursache ans tageslicht zu bringen.

    Vielen Dank und Gruss
    Gerhard
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DHT_Messung.jpg
Hits:	20
Größe:	44,8 KB
ID:	27639
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 100_3552.jpg  
    Geändert von oderlachs (02.03.2014 um 10:48 Uhr)
    Arduinos, STK-500(AVR), EasyPIC-40, PICKIT 3 & MPLABX-IDE , Linux Mint

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    28.10.2004
    Ort
    Baoding
    Alter
    44
    Beiträge
    689
    Hallo Gerhard,

    die DHT11 sind für 2 Sachen bekannt : billig und ungenau

    Die Unterschiede bei dir sind aber schon ganz schön groß, vielleicht einen schlechten Sensor erwicht?
    Mann könnte sind ja mal 5 von denen Bestellen (gibts beim Ebay-Chinamann schon für 1,30€ je Stück) und die dann vergleichen und 2 nehmen die sich ähnlich sind.

    Der DHT22 soll besser sein, ist aber auch teuerer, sollte man aber auch mal testen.


    MfG
    RoFo88
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oderlachs
    Registriert seit
    17.05.2010
    Ort
    Oderberg
    Alter
    73
    Beiträge
    1.175
    Blog-Einträge
    1
    Danke Rofo !
    Ja Masse statt Klasse, 100 neue Bauteile sind billiger für den Produzenten, als ein Prüfer... Ich habe noch DHT22 da, diese kommen ja auch zum Einsatz dann. Die DF-Robot DHT11 hatte ich auf dem Testplatz verwendet wegen der auf der Platine schon vorhandenen Umschaltung und der JST Buchse zum schnellen Verkabeln....
    Ich werde mal heute die DHT 22 testen auf nem Steckboard, mal sehen was die sagen. Ich weiss jetzt auch nicht aus dem Stehgreif, ob die DHT11 auch die Minusgrade mitmachen, bei denen sie noch arbeiten müssen.
    Denn das Klima im Einsatz kann zwischen -25° und +40° C betragen...

    Danke und Gruss
    Gerhard

    Nachtrag :

    hattest recht...hier die Ergebnisse mit DHT22:
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	dht22_mess.jpg
Hits:	19
Größe:	44,8 KB
ID:	27649

    Das Foto vom Messaufbau ist oben(1.Posting von mir) im Anhang gelandet, weiss auch nicht warum ??
    Geändert von oderlachs (02.03.2014 um 10:52 Uhr)
    Arduinos, STK-500(AVR), EasyPIC-40, PICKIT 3 & MPLABX-IDE , Linux Mint

Ähnliche Themen

  1. Feuchtemessung mit SHS A3
    Von Dirk im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.04.2008, 13:42

Berechtigungen