Im DB steht auf Seite 6
C0 = 0 static mode, i.e. continuous display of digits 1 and 2
C0 = 1 dynamic mode, i.e. alternating display of digit 1 + 3 and 2 + 4
C1 = 0/1 digits 1 + 3 are blanked/not blanked
C2 = 0/1 digits 2 + 4 are blanked/not blanked
C3 = 1 all segment outputs are switched-on for segment test(1)
C4 = 1 adds 3 mA to segment output current
C5 = 1 adds 6 mA to segment output current
C6 = 1 adds 12 mA to segment output current
wobei es so anfängt
x C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0
Was statt dem x steht ist egal
Wenn du bei max. Helligkeit den Segmenttest im Staticmode haben willst musst du &B01111110 schreiben.
Es ist für die Adresse egal, welchen Mode du nimmst. Wenn du den ADR Eingang auf GND gelegt hast ist die Adresse &H70
Lesezeichen