Hallo,
ich möchte eine Steuerung eines Heizstabes 12V/50W mit einem ATMega88 realisieren. Kann ich an den Ausgang des µC einen Mosfet IRL630 hängen um die 12V zu schalten?
Ich habe einen Schaltplan angehängt. Kann das so funktionieren?
Hallo,
ich möchte eine Steuerung eines Heizstabes 12V/50W mit einem ATMega88 realisieren. Kann ich an den Ausgang des µC einen Mosfet IRL630 hängen um die 12V zu schalten?
Ich habe einen Schaltplan angehängt. Kann das so funktionieren?
Hallo,
besser ist ein LogicLevel Fet wie der IRL 530. Dann schau dir bitte noch einmal die Beschaltung des AtMega mit Gnd und Versorgung an. Ein Beispiel findest du hier im Wissenbereich. Wenn das mit dem Fet bei entsprechender Kühlung noch gehen mag, aber mit der Versorgung wirst du nicht glücklich.
Gruß
Jens
Grundsätzlich, ja.
Aber du solltest in die Leitung zum Gate noch einen 100Ohm Widerstand einfügen, um den Schaltstrom etwas zu begrenzen, und vom Gate nach GND 47k damit das Gate, beim Einschalten der Spannung oder beim Programmieren oder der µC sonst nicht aktiv ist, nicht frei in der Luft hängt.
PWM-Ansteuerung ist allerdings so nur sehr bedingt möglich.
Der Widerstand am Gate dient auch dazu das Wieterleiten von HF Störungen vom Controller zum FET. Außerdem werden so auch bei schlechtem layout schwingungen des FETs weitgehend verhindert.
Die Einschränkung bei PWM ist vor allem eine niedriger Frequenz. Bei einer Heizung ist das aber weniger das Problem.
Danke erstmal!
Die Beschaltung des µC ist natürlich nicht vollständig.
Mir gings nur darum die Spannungen darzustellen.
Ich wollte nur die Ausgangsbeschaltung in Erfahrung bringen.
Gatewiderstand und Pull-Down hinzufügen, MOSFET-Typ austauschen und fertig, oder?
Das sollte alles sein.
Lesezeichen