- LiTime Speicher und Akkus         
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11

Thema: Servo "zuckt" nur

  1. #1
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    14.08.2007
    Ort
    Delmenhorst
    Alter
    38
    Beiträge
    731

    Servo "zuckt" nur

    Anzeige

    LiFePo4 Akku selber bauen - Video
    Hi

    Also ich versuche einen Servo ein meinem myAVR Board zu betreiben.
    Als Beispiel habe ich den Code aus dem RN-Wissen Artikel genommen und er sieht jetzt wie folgt aus:
    Code:
    #include <avr/io.h>         // I/O Port definitions
    #include <avr/interrupt.h>   // Interrupt macros
    
    #define F_CPU 4000000	
    #define SERVOPIN 7
    #define SERVOPORT PORTD
    #define DDRSERVO DDRD
    
    volatile unsigned char servopos;
    
    void servo_init()
    {
    	TIMSK|=(1<<OCIE2);
    	TCCR2 |= (1<<WGM21) | (1<<CS20);	//Prescale=1, CTC mode
    	OCR2 = F_CPU/100000;			//alle 10µS ein IRQ
    	DDRSERVO|=(1<<SERVOPIN);
    };
    
    ISR(TIMER2_COMP_vect)
    {
    	static int count;
    	if(count>servopos)
    		SERVOPORT&=~(1<<SERVOPIN);
    	else
    		SERVOPORT|=(1<<SERVOPIN);
    	if(count<2000+servopos)
    		count++;
    	else
    		count=0;
    };
    
    int main(void)
    {
    	DDRD = 0xFF;
    	PORTD = 0x00;
    
    	sei();
    	servo_init();
    
    	servopos=120;
    
    	while(1)
    	{
    
    	}
    	return 0;
    }
    Nur leider macht er bis auf wie verrückt "zucken" nichts.
    Was hab ich falsch gemacht?

    gruß
    Tobi

    Edit:
    So, habs nun doch noch selbst hinbekommen.
    Das Beispiel für Bascom hat mich fehlgeleitet, dort steht man soll einen Wert zwischen 50 und 150 eingeben, bei C ist es aber ein Wert zwischen 0 und 100.
    Und zum zucken... der Servo ist sehr alt, vielleicht kommt es ja davon.

  2. #2
    Moderator Robotik Visionär Avatar von radbruch
    Registriert seit
    27.12.2006
    Ort
    Stuttgart
    Alter
    61
    Beiträge
    5.799
    Blog-Einträge
    8
    Hallo

    Läuft das myAVR-Board wirklich mit 4MHz? Ich finde auf die Schnelle keine Angaben darüber in der myAVR-Doku (myAVR Board 1.5 LPT, myAVR Board 2.0 USB. Welches Board ist es genau? Versuch mit anderem Pin/Servo auch erfolglos?

    In der ISR sollte count mit einem Startwert belegt werden:
    static int count=0;

    Der Impuls soll alle 20ms wiederholt werden, nicht nach 20ms:
    if(count<2000)

    Gruß

    mic
    Bild hier  
    Atmel’s products are not intended, authorized, or warranted for use
    as components in applications intended to support or sustain life!

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    14.08.2007
    Ort
    Delmenhorst
    Alter
    38
    Beiträge
    731
    Hi

    Danke für deine Antwort, kam nur leider zeitgleich mit meinem Edit.
    Es handelt sich um das myAVR USB 2.07.
    Ich hab per Fusebit auf den internen 4MHz Oszilator gestellt.
    Naja, morgen nochmal mit nem neuen Servo testen, ich hoffe das das zucken dann weg ist.

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    14.08.2007
    Ort
    Delmenhorst
    Alter
    38
    Beiträge
    731
    Hi

    Mal ne Frage:
    Warum ist der Winkel um den sie der Servo dreht von 0 - 50 deutlich größer als der Winkel von 50 - 100??

    gruß

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    24.02.2006
    Ort
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    Alter
    69
    Beiträge
    622
    Hallo,

    Deine ISR dauert auch bei der Optimierungsstufe -Os und F_CPU=4MHz deutlich über 10μs (nämlich etwa 19μs); also wird während der Ausführung der ISR das OCF2 Bit erneut gesetzt, die ISR nach dem Rücksprung erneut angesprungen usw. Bei F_CPU = 4 MHz wirst Du nicht umhin kommen,
    --- entweder OCR2 so zu setzen, dass die ISR nur etwa alle 30μs ausgeführt wird, oder
    --- die ISR deutlich zu kürzen, oder
    --- die Erzeugung des PWM Signals grundsätzlich zu ändern!

    Gruß

    Fred

    PS: Korrigiert: Natürlich OCF2 anstelle von TOV2!
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    24.02.2006
    Ort
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    Alter
    69
    Beiträge
    622
    Hallo,
    Zitat Zitat von KingTobi
    ...Warum ist der Winkel um den sie der Servo dreht von 0 - 50 deutlich größer als der Winkel von 50 - 100??...
    diese Frage kapiere ich nicht. Um den ganzen Servo-Bereich zu umfassen, willst Du alle 20 ms einen Impuls erzeugen, der zwischen 0,9 ms und 2,1 ms lang ist (alternativ: 1,0 ms ... 2,0 ms).

    Gruß

    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    14.08.2007
    Ort
    Delmenhorst
    Alter
    38
    Beiträge
    731
    Hi

    Das Programm oben ist nicht mehr ganz aktuell. Ich arbeite jetzt mit einem Takt von 8MHz.
    Die "wichtigen" Programmteile sind aus dem RN-Wissen Artikel über Servos.
    Mit dem Bild ist vielleicht besser zu erkennen was ich meine
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken servo_163.jpg  

  8. #8
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär Avatar von Hubert.G
    Registriert seit
    14.10.2006
    Ort
    Pasching OÖ
    Beiträge
    6.220
    Wenn 0 ein Impuls von 1ms ist, 50 dann 1,5ms und 100 2ms dann ist dein Servo nicht linear.
    Grüsse Hubert
    ____________

    Meine Projekte findet ihr auf schorsch.at

  9. #9
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär Avatar von oberallgeier
    Registriert seit
    01.09.2007
    Ort
    Oberallgäu
    Beiträge
    8.651
    Hallo alle,
    Zitat Zitat von KingTobi
    ... Frage:
    Warum ist der Winkel um den sie der Servo dreht von 0 - 50 deutlich größer als der Winkel von 50 - 100??
    Ich verstehe Deinen Code nicht so richtig. Denn :
    Zitat Zitat von roboternetz.de/wissen/index.php/Servos
    'Wobei 100 die Mitte ist. 50 ist der linke bzw. rechte Anschlag und 150 der entsprechend andere.
    Das steht aber unter dem Bascom Codebeispiel ! ! ! Unter dem C-Code heißt es doch:
    Zitat Zitat von roboternetz.de/wissen/index.php/Servos
    servopos beinhaltet die aktuelle Dauer des Signals in 1/100ms
    ... das heißt also, dass Du mit 0 jenseits des einen Anschlags bist, eben bei einer Signallänge 0 ms (na ja, Signaldauer ist gerade mal ein bisschen Verwaltungsaufwand durch die ISR, das sind schon ein paar Maschinenzyklen), mit 50 immer noch über dem Anschlag - nämlich bei 50*1/100 ms =0,5 ms und mit 100 eher gerade am Servoanschlag - 100*100 ms = 1 ms. Sie Dir dazu die Zeichnung an. Dann würde Dein Servo aber an einem Ende etwas zucken . . . . . . . weil er mit "0" und "50" über den Anschlag hinausfahren möchte.

    Nach meinen Servokenntnissen ist der Servo bei "100" an einem Anschlag, bei "150" in der Mitte (150 * 1/100ms = 1,5 ms) und bei "200" am andren Anschlag (200 * 1/100 ms = 2 ms). Denn:
    Zitat Zitat von roboternetz.de/wissen/index.php/Servos#Ansteuerung
    ... D.h. 1ms ist ganz links und 2ms ist ganz rechts ...
    Ciao sagt der JoeamBerg

  10. #10
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    14.08.2007
    Ort
    Delmenhorst
    Alter
    38
    Beiträge
    731
    @oberallgeier
    Kann es sein das du nur meinen ersten Post gelesen hast?

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

LiFePO4 Speicher Test