- LiTime Speicher und Akkus         
Ergebnis 1 bis 1 von 1

Thema: Excel Sheet zur Umrechnung von ADC-RAW-Werten in Messgrößen

  1. #1
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
    Registriert seit
    28.03.2004
    Beiträge
    185

    Excel Sheet zur Umrechnung von ADC-RAW-Werten in Messgrößen

    Anzeige

    Praxistest und DIY Projekte
    Hier zur allg. Verwendung ein einfaches Excel Arbeitsblatt um schnell Brüche zu finden, die einen ADC RAW Wert von 10 Bit bei Nutzung einer Word-Variablen in Messwerte (z.B. mV, mA etc) umrechnen.

    Beispiel:
    3,5V am ADC ergibt 995 für [ADCH:ADCL] (10Bit)
    Zielgröße sei mV
    Umrechnung Display [mV] = ADC_RAW * x / y
    Vorgabe = x/y = 3500/991 = 3,5317
    Nebenbedingung: (1024 *x) < (2^16) wegen Überlauf von Word
    beste Näherung: x=53, y=15 (x/y=3,5333)
    Fehler der Näherung: unter ein Digit

    Code:
      Batt_voltage = Adc_word * 53                              '< 2^16
      Batt_voltage = Batt_voltage / 15
    Der Vorteil dieser Methode ist der schnelle Abgleich von aufgebauten Schaltungen (Spannungsteilern etc).

    Hinweis: günstig sind kleine Brüche (z.B. x/y=1,2345), weil dann mehr Brüche als Lösung zur Verfügung stehen und die Trefferquote steigt