- 3D-Druck Einstieg und Tipps         
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11

Thema: PWM Frequenz berechnen

  1. #1
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    27.08.2007
    Alter
    34
    Beiträge
    324

    PWM Frequenz berechnen

    Anzeige

    LiFePo4 Akku selber bauen - Video
    In Bascom kann man einem PWM Ausgang ja nur einen Wert von 0 bis 255 übergeben. Wenn ich jedoch die genaue Frequenz des Controllers (dank Quarz) weiss müsste ich doch auch die Frequenz den PWM Ausgangs ausrechnen können - und umgekehrt. Wie geht das?
    Lange Rede kurzer Sinn: Wie errechne ich bei einer AVR Frequenz von 8Mhz den Wert (0-255), den ich am PWM Ausgang einstellen muss, um eine Frequenz von 36Khz zu erhalten?

    Danke für eure Hilfe

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    15.01.2007
    Ort
    Göttingen
    Beiträge
    706
    Ich nehme mal an, dass Du mit "Ausgang" das Output-Compare-Register meinst und PWM im "CTC"-Modus laufen lassen möchtest.

    Für 36 KHz muss der Output-Compare-Pin alle 1/(2*36000) Sekunden getoggelt werden. Um zu wissen wie weit der Zähler in dieser Zeit zählt, musst Du nur schauen, wie oft eine Takt-Periode in diesen Zeitraum passt:

    (1/72000) / (1/8000000) oder 80000000 / 72000 = 111,111... mal.

    Die Formel für "andersrum" heißt: PWM-Frequenz = Quarzfrequenz / (2 * OCR). In diesem Fall also 8000000 / 222 = 36036,036 Hz. Für exakte 36 KHz bräuchtest Du ein Quarz, dessen Frequenz ein ganzzahliges Vielfaches von 36kHz ist.

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
    Registriert seit
    14.01.2008
    Beiträge
    164
    ch nehme mal an, dass Du mit "Ausgang" das Output-Compare-Register meinst und PWM im "CTC"-Modus laufen lassen möchtest.

    Für 36 KHz muss der Output-Compare-Pin alle 1/(2*36000) Sekunden getoggelt werden. Um zu wissen wie weit der Zähler in dieser Zeit zählt, musst Du nur schauen, wie oft eine Takt-Periode in diesen Zeitraum passt:

    (1/72000) / (1/8000000) oder 80000000 / 72000 = 111,111... mal.

    Die Formel für "andersrum" heißt: PWM-Frequenz = Quarzfrequenz / (2 * OCR). In diesem Fall also 8000000 / 222 = 36036,036 Hz. Für exakte 36 KHz bräuchtest Du ein Quarz, dessen Frequenz ein ganzzahliges Vielfaches von 36kHz ist.
    sieht schon mal gut aus die lösung.

    nun möchte ich das signal als ausgang nehmen für eine ir-diode bzw für das modluierte signal für den tsop mit 36khz.

    beim rc5 signal ist eine 1 889µs den port auf 0 und 889µs den port mit 36khz toggeln. bei einer 0 889µs mit 36khz toggeln und 889 µs port auf 0.

    vorher noch 2 startbits auf 1.

    wie läuft das ganze jetzt in Bascom ab, dieses rc5-signal von hand?
    bei mir sendet die ir-diode nicht, bzw der tsop1736 emfängt kein signal.

    wenn ich die demo von Bascom nehme, läuft es, also die verbindung stimmt.

    Code:
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 64
    
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1 , Compare A = Toggle , Capture Edge = Rising , Clear Timer = 1
    
    Declare Sub Rc5out(adre As Byte , Command As Byte)
    Declare Sub Bitlow()
    Declare Sub Bithigh()
    
    Dim Adre As Byte
    Dim Command As Byte
    Dim Togglebit As Byte
    Dim I As Byte
    
    Config Pind.5 = Output
    Enable Interrupts
    start timer1
    
    Compare1a = 110
    
    Adre = 0
    Command = 19
    Togglebit = 0
    
    Waitms 255
    
    Do
    
     Call Rc5out(adre , Command)
     Waitms 255
    
    Loop
    
    End
    
    Sub Rc5out(adre As Byte , Command As Byte)
    
    Call Bithigh()
    
    Call Bithigh()
    
    If Togglebit = 1 Then
       Call Bithigh()
    Else
       Call Bitlow()
    End If
    
    For I = 0 To 4
     If Adre.4 = 1 Then
       Call Bithigh()
     Else
       Call Bitlow()
     End If
     Shift Adre , Left , 1
    Next
    
    For I = 0 To 5
     If Command.5 = 1 Then
      Call Bithigh()
     Else
      Call Bitlow()
     End If
     Shift Command , Left , 1
    Next
    
    End Sub
    
    Sub Bitlow()
       Ddrd.5 = 1
       Waitus 889
       Ddrd.5 = 0
       Waitus 889
    End Sub
    
    Sub Bithigh()
       Ddrd.5 = 0
       Waitus 889
       Ddrd.5 = 1
       Waitus 889
    End Sub

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    15.01.2007
    Ort
    Göttingen
    Beiträge
    706
    Warum machst Du es nicht ganz simpel mit dem Bascom-Befehl RC5SEND? Der erzeugt die 36kHz-Trägerfrequenz automatisch und gibt das fertig modulierte Signal (Togglebit, Address und Command) am OC1A-Pin aus.
    Ist zwar nicht ganz so "sportlich" wie selbst programmiert, funktioniert aber zumindestens bei mir einwandfrei...

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
    Registriert seit
    14.01.2008
    Beiträge
    164
    ....Ist zwar nicht ganz so "sportlich" wie selbst programmiert, funktioniert aber zumindestens bei mir einwandfrei....

    das wollte ich mal vermeiden.
    mal eine neue sportart ausprobieren.
    ganz möchte ich mich dem Bascom nicht unterwerfen.

    vielleicht hat das einer schon mal so geproggt?

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    26.05.2007
    Beiträge
    594
    Such mal hier im Forum, da hat jemand ne ganze Code-Sammlung für IR reingepostet...

  7. #7
    Super-Moderator Robotik Visionär Avatar von PicNick
    Registriert seit
    23.11.2004
    Ort
    Wien
    Beiträge
    6.842
    @6-rad: Ich würde vermuten, daß Bascom seinen Befehls-overhead bei seinen Routinen ausgleicht, durch Einrechnen der zusätzlichen Maschinenbefehle in die Waitschleifen.
    Bei 8 MHZ macht ja der AVR "nur" 8 Zyklen in einer µS und du weisst, bei Bascom kommt schon was zusammen.
    mfg robert
    Wer glaubt zu wissen, muß wissen, er glaubt.

  8. #8
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
    Registriert seit
    14.01.2008
    Beiträge
    164
    ist denn wenigstens der grundaufbau für das toggeln mit 36khz richtig?
    bzw werden die daten so am pind.5 erscheinen, wie ich das mir so denke in meinem code

    also die 889µs stimmen sehr genau in bascom.
    habe im avrstudio die zeit gemessen, es sind 889,13 µs die mir dort angezeigt werden.

    vielleicht nimmt die sprungroutine zuviel zeit weg?oder.

    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1 , Compare A = Toggle , Capture Edge = Rising , Clear Timer = 1

    Compare1a = 110

    Sub Bitlow()
    Ddrd.5 = 1
    Waitus 889
    Ddrd.5 = 0
    Waitus 889
    End Sub

    Sub Bithigh()
    Ddrd.5 = 0
    Waitus 889
    Ddrd.5 = 1
    Waitus 889
    End Sub

  9. #9
    Super-Moderator Robotik Visionär Avatar von PicNick
    Registriert seit
    23.11.2004
    Ort
    Wien
    Beiträge
    6.842
    Der Ablauf an sich scheint mir ja richtig.

    Ich werd' deinen Code mal mit Bascom übersetzen, analysieren und gucken, was der Schlingel da alles treibt.

    Ich weiss auch nicht, wie heikel das mit der Genauigkeit bei RC5 ist.
    Ich weiss nur, dass es einige Überraschungen birgt, wenn man das Assembler-Bitgefummel auf die Hochsprache übertragen will
    mfg robert
    Wer glaubt zu wissen, muß wissen, er glaubt.

  10. #10
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
    Registriert seit
    14.01.2008
    Beiträge
    164
    habe schon asm-schnippsel mit reingebracht beim rc5-senden. jetzt geht es mit dem empfängerprogramm welches im anhang ist (aus diesem forum). irgendwie muss ich jetzt noch eine asm-schleife finden für die (5bit) adresswerte und die (6bit) command-werte.

    der Getrc5(address , Command) von basocm ist ein bisschen eirig, also selbst proggen ist machmal besser in bascom.
    aber das selbsterstellte einleseprogramm vom rc5-code ist super , übersetzt den code fehlerfrei.


    Code:
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 64
    $crystal = 8000000
    
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1 , Compare A = Toggle , Clear Timer = 1
    
    Declare Sub Rc5out()
    
    Dim Adre As Byte
    Dim Command As Byte
    Dim Togglebit As Byte
    
    Enable Interrupts
    
    Compare1a = 111
    
    Do
    
     Adre = 13
     Togglebit = 0
     Command = 37
     Call Rc5out()
    
     Waitms 500
    
    Loop
    
    End
    
    Sub Rc5out()
    ' 2x hi
       !Call Bit_hi
       !Call Bit_hi
    
    ' toglebit
       lds r17,{togglebit}
       sbrs r17,0
       !call bit_lo
       sbrc r17,0
       !call bit_hi
    
    ' 5x adresse
       lds r17,{adre}
       sbrs r17,4
       !call bit_lo
       sbrc r17,4
       !call bit_hi
    
       sbrs r17,3
       !call bit_lo
       sbrc r17,3
       !call bit_hi
    
       sbrs r17,2
       !call bit_lo
       sbrc r17,2
       !call bit_hi
    
       sbrs r17,1
       !call bit_lo
       sbrc r17,1
       !call bit_hi
    
       sbrs r17,0
       !call bit_lo
       sbrc r17,0
       !call bit_hi
    
    ' 6x command
       lds r17,{command}
       sbrs r17,5
       !call bit_lo
       sbrc r17,5
       !call bit_hi
    
       sbrs r17,4
       !call bit_lo
       sbrc r17,4
       !call bit_hi
    
       sbrs r17,3
       !call bit_lo
       sbrc r17,3
       !call bit_hi
    
       sbrs r17,2
       !call bit_lo
       sbrc r17,2
       !call bit_hi
    
       sbrs r17,1
       !call bit_lo
       sbrc r17,1
       !call bit_hi
    
       sbrs r17,0
       !call bit_lo
       sbrc r17,0
       !call bit_hi
    
       !Call Ende_rc5
    
    Bit_hi:
       Config Timer1 = Timer , Prescale = 1 , Compare A = Clear , Clear Timer = 1
       Waitus 889
       Config Timer1 = Timer , Prescale = 1 , Compare A = Toggle , Clear Timer = 1
       Waitus 889
       ret
    
    Bit_lo:
       Config Timer1 = Timer , Prescale = 1 , Compare A = Toggle , Clear Timer = 1
       Waitus 889
       Config Timer1 = Timer , Prescale = 1 , Compare A = Clear , Clear Timer = 1
       Waitus 889
       ret
    
    
    Ende_rc5:
       Config Timer1 = Timer , Prescale = 1 , Compare A = Clear , Clear Timer = 1
       Waitms 50
    End Sub
    empfängerprogramm :
    Code:
    $regfile = "m32def.dat"
      $framesize = 32
      $swstack = 32
      $hwstack = 64
      $crystal = 8000000
      $baud = 19200
    
      Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.6 , Rs = Portc.7
      Config Lcd = 20 * 2
    
      Config Portd.2 = 0
      Input_pin Alias Pind.2                'Pin für TSOP1736
    
      Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
      On Timer0 Timer_irq
      Const Timervorgabe = 78               'Timeraufruf alle 178µs (10 Samples = 1 Bit = 1,778ms)
      Enable Timer0
      Enable Interrupts
    
      'Timing für 10 Samples Per Bit = 1,778ms
      Const Samples_early = 8               'Flanke Frühestens Nach 8 Samples
      Const Samples_late = 12               'Flanke Spätestens Nach 12 Samples
      Const Samples_min = 3                 'Flanke Vor 3 Samples - > Paket Verwerfen
    
      'Variablen der ISR
      Dim Sample As Byte                    'eigentlich Bit, spart aber 46Byte ROM
      Dim Ir_lastsample As Byte             'zuletzt gelesenes Sample
      Dim Ir_bittimer As Byte               'zählt die Aufrufe von Timer_IRQ
      Dim Ir_data_tmp As Word               'Bitstream
      Dim Ir_bitcount As Byte               'Anzahl gelesener Bits
    
    
      'Rückgabewerte der ISR
      Dim Address_rc5 As Byte
      Dim Command_rc5 As Byte
      Dim Rc5_flag As Bit
    
      Cls
      Lcd "test"
      Do
        If Rc5_flag = 1 Then
          Reset Rc5_flag
          Cls
          'Print "toggle:" ; Command_rc5.7;
          'clear the toggle bit
          Command_rc5 = Command_rc5 And &B01111111
          Lcd " Adr:" ; Address_rc5 ; " Code:" ; Command_rc5
        End If
        'Waitms 100
      Loop
    
    End
    
    
    Timer_irq:
      Timer0 = Timervorgabe
      Sample = Not Input_pin
    
      'bittimer erhöhen (bleibt bei 255 stehen)
      If Ir_bittimer < 255 Then Incr Ir_bittimer
    
      'flankenwechsel erkennen
      If Ir_lastsample <> Sample Then
    
         If Ir_bittimer <= Samples_min Then
           'flanke kommt zu früh: paket verwerfen
           Ir_bitcount = 0
         Else
           'nur Flankenwechsel in Bit-Mitte berücksichtigen
           If Ir_bittimer >= Samples_early Then
               If Ir_bittimer <= Samples_late Then
                 'Bit speichern
                  Shift Ir_data_tmp , Left , 1
                  Ir_data_tmp = Ir_data_tmp + Sample
                  Incr Ir_bitcount
               Else
                  'Flankenwechsel zu spät: Neuanfang mit gemessener Flanke
                  Ir_bitcount = 1
                  Ir_data_tmp = Sample
               End If
               'bittimer zurücksetzen wenn Timer > Samples_early
               Ir_bittimer = 0
           End If
         End If
    
        'Kontrolle des Startbits auf 1
         If Ir_bitcount = 1 Then Ir_bitcount = Ir_data_tmp.0
    
         'Alle 14 Bits gelesen?
         If Ir_bitcount >= 14 Then
           Command_rc5 = Ir_data_tmp        'Bit 6 und 7 siehe unten
           Shift Ir_data_tmp , Right , 6
           Address_rc5 = Ir_data_tmp And &B00011111
           'For extended RC5 code, the extended bit is bit 6 of the command.
           Command_rc5.6 = Not Ir_data_tmp.6
           'The toggle bit is stored in bit 7 of the command
           Command_rc5.7 = Ir_data_tmp.5
           'Paket erfolgreich gelesen
           Set Rc5_flag
           'paket zurücksetzen
           Ir_bitcount = 0
         End If
    
      End If
      'sample im samplepuffer ablegen
      Ir_lastsample = Sample
    
    Return

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress