- Akku Tests und Balkonkraftwerk Speicher         
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18

Thema: KTY 81/100 linearisierung

  1. #11
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    23.10.2007
    Beiträge
    11
    Anzeige

    Praxistest und DIY Projekte
    Aber wie rechne ich diesen Widerstand ???

  2. #12
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    11.12.2007
    Ort
    weit weg von nahe Bonn
    Alter
    39
    Beiträge
    3.416
    http://www.nxp.com/acrobat_download/...EMP_1996_3.pdf
    seite 9 unten ... ich hoffe das ist was du suchst

  3. #13
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär
    Registriert seit
    26.11.2005
    Ort
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Beiträge
    7.942
    Man könnte ein paas der Daten eine Tabellenkalkulation oder ähnliches eintragen und einfach mal die Spannung an einem Spannungsteiler als Funktion der Temperatur berechenen. Durch probieren könnte man so eine Widerstand finden, bei dem das Teilerverhältnis einigermaßen linear von der Temperatur abhängt.

  4. #14
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    23.10.2007
    Beiträge
    11
    Ach nee dass kann eh nicht so kompliziert sein...

    Ich muss einfach einen geeigneten Vorwiderstand haben aber weiss nicht wo ich im Datenblatt diesen rauslesen kann.

    Aber egal ich versuche es mal mit 1k Ohm oder so

  5. #15
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    08.06.2004
    Ort
    nahe Heidelberg
    Alter
    46
    Beiträge
    233
    @CEOS:

    http://didaktik.physik.uni-wuerzburg...hermometer.htm

    Einfach und anschaulich erklärt, finde ich.

    Gruß, Volker

  6. #16
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    23.10.2007
    Beiträge
    11
    Ahhhh okay vielen Danke für die schnelle Hilfe ich mache mal den Versuch und versuche anhand den Messdaten den optimalen Widerstand zu finden

  7. #17
    Super-Moderator Lebende Robotik Legende Avatar von Manf
    Registriert seit
    30.01.2004
    Ort
    München
    Alter
    71
    Beiträge
    13.051
    Hier wurde die Kennlinie des KTY Sensors nach Datenblattwerten berechnet.
    Die Schaltung als Spannungsteiler mit dem Sensor und einem konstanten Widerstand führt zu einer Linearisierung der Kennlinie.
    Es ist eine deutliche Verbesserung der Linearität, der Widerstand ist auch etwas nach dem gewünschten Temperaturbereich zu wählen.

    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...?p=68651#68651
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=133166#133166

    Bild hier  

  8. #18
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    23.10.2007
    Beiträge
    11
    Hammer Posting! Vielen lieben Dank!