- fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress         
Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: AD Genauigkeit erhöhen

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Benutzer Stammmitglied
    Registriert seit
    06.12.2005
    Ort
    Hamburg
    Alter
    34
    Beiträge
    86

    AD Genauigkeit erhöhen

    Also ich versuch über den ADC meines controllers einen NTC abzufragenund der Wert schwankt immer sehr stark(der reine Ohmwert aber nicht) kann ich das irgendwie ausgleichen?

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    06.02.2005
    Ort
    Hamburg
    Alter
    37
    Beiträge
    4.255
    Sind die Referenzspannung und die Versorgung für den ADC ordentlich gefiltert?

  3. #3
    Benutzer Stammmitglied
    Registriert seit
    06.12.2005
    Ort
    Hamburg
    Alter
    34
    Beiträge
    86
    Wie filtere ich die denn?

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    10.02.2005
    Beiträge
    231
    Versuchs mal mit nen Kondensator

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    17.04.2006
    Beiträge
    2.193
    Wenn Du eine Widerstandsänderung erfassen willst, hilft es, ratiometrisch zu messen. Dh. Du nimmst eine gar nicht wirklich genaue Spannung, zB die Versorgung, als Referenz für den ADC UND(!) als Anregung für den Spannungsteiler, von dem ein Widerstand der fragliche Veränderliche ist. SO eliminierst Du alle absoluten Genauigkeitsprobleme der Referenz und musst nur noch dafür sorgen, dass die Spannung während der Umsetzung konstant ist. Das lässt sich mit Spannungsregler und Siebung - der erwähnte Kondensator - aber lösen.

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von BMS
    Registriert seit
    21.06.2006
    Ort
    TT,KA
    Alter
    32
    Beiträge
    1.192
    Hi

    wenn du auch noch andere analoge Sensoren verwendest, kann es sein, dass dein schwankender Sensorwert vom vorigen Sensor beeinflusst wird.
    Der AD-Wandler hat intern nämlich einen Kondensator, der sich auf die Analog-Eingangs-spannung auflädt. Dann wird AD-gewandelt.
    Wenn der ADC nun den nächsten Sensor auf den Kondensator schaltet, kann die am Kondensator noch anliegende Spannung den Sensorwert beeinflussen.
    Der Kondensator kann sich nicht schnell genug auf- und entladen.
    Schau mal in dem Datenblatt deines Controllers nach der "Aqcuisition Time" des AD-Wandlers.
    Ich hatte dieses Problem auch mal beim qfix BobbyBoard.

    Gruss
    Bms