    Hallo Bascom-Kenner,

    wie genau ist eigentlich die Funktion PULSEIN?

    Anders gefragt: In der mcs.lib ist bei der Funktion _pulse_in angegeben, dass man hier Anpassungen (@genus) je nach Prozessor machen muss, um das Messintervall möglichst genau hinzukriegen.
    Da ist ein Wert von 9 Zyklen vorgegeben, der aber wohl für den internen Takt von 1MHz ausgelegt ist. Dann findet sich da auch eine Bemerkung, dass man für einen 4MHz-Takt 30 Zyklen zusätzlich braucht.

    Mich würde der Wert für einen M32 mit 8MHz interessieren. Wie kann ich hier den Wert selbst anpassen?

    Meine Messungen mit dem M32 haben bei längeren Intervallen von z.B. 36ms einen zu kleinen Messwert von 35,6ms gezeigt.

    Gruß Dirk

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    22.12.2004
    Alter
    70
    Beiträge
    277
    Hallo,

    @genus(n) wird bereits von Bascom nach $crystal berechnet und sorgt in diesem Fall für 9 µS Wartezeit, wir können das also unverändert übernehmen. Die restliche µS muss noch beackert werden. Bei den für 8 Mhz benötigten zusätzlichen 70 Takten kannst Du natürlich 70 NOPs einfügen, wäre aber nicht sonderlich elegant . Also nehmen wir eine Schleife.

    Der entsprechende Teil der MCS.LIB sieht dann so aus:
    Code:
    ; MCS.LIB ANPASSUNG ------------------------------------------------------------
    
    ; FÜR 8 MHZ
    
    _pulse_in5:
      @genus(9)                          ; Sorgt für 9 µS Wartezeit und wird
                                         ; von Bascom nach $Crystal berechnet
    
    ; Warteschleife für die restliche µS  (insgesamt 80 Takte)
     push r17                            ; 2 Zyklen
    
              ldi  R17, $16               ; warte 66 Zyklen
    warte0:
       dec  R17
       brne warte0
     pop r17                              ; 2 Zyklen
    
      Ld r0,z                             ; 2 cycl. get pin state
      And r0, r24                         ; 1 cycl. get only the input pin state
      Eor r0,r16                          ; 1 cycl. xor with begin state
      Brne _pulse_in_exit                 ; 2 cycl. ready ,state changed
      Adiw xl,1                           ; 2 cycl. counter
      brne _pulse_in5                     ; 2 cycl. again
    ;-------------------------------------------------------------------------------
    Nach der Änderung noch von Bascom die Lib in die .lbx kompilieren lassen... fertig.

    Grüße
    Henrik

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von Dirk
    Registriert seit
    30.04.2004
    Ort
    NRW
    Beiträge
    3.803

    Danke

    Hallo Henrik,

    danke für die prompte Hilfe!
    Ich probier's gleich aus!

    Gruß Dirk

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von Dirk
    Registriert seit
    30.04.2004
    Ort
    NRW
    Beiträge
    3.803

    Kompilieren ?

    Hallo Henrik,

    vielleicht kannst du mir noch einmal helfen:

    Ich habe mcs.lib jetzt so geändert:
    Code:
    ......
    _pulse_in5:
      @genus(9) ; This For 10 Us Units But Approx. Depends On Xtal
    
      ; you can remove the above call and tailor this routine
      ; when remarked 10 cycles/ loop are needed and for 1 Mhz this is 10 uS
      ; for 4 MHz you need additional 30 cycles and the @genus can be used
    
      ; routine adapted for 8 MHz:
      Push r17                            ; 2 cycl.
      Ldi r17,$16                         ; waiting 66 cycl.
    _pulse_in6:
      Dec r17
      brne _pulse_in6
      Pop r17                             ; 2 cycl.
    
      Ld r0,z                             ; 2 cycl. get pin state
      And r0, r24                         ; 1 cycl. get only the input pin state
      Eor r0,r16                          ; 1 cycl. xor with begin state returns zero if the same
      Brne _pulse_in_exit                 ; 2 cycl. ready ,state changed
      Adiw xl,1                           ; 2 cycl. counter
      brne _pulse_in5                     ; 2 cycl. again
    _pulse_in_timeout:
    .......
    Das wird auch fehlerfrei zu mcs.lbx kompiliert, aber das Basic Programm meldet dann beim Kompilieren diverse Fehler (z.B. "ASM mnemonic not found [#ENDIF]". Ich habe sicher nichts weiter in der mcs.lib (1.11.7.6) verändert.
    Nehme ich wieder die alte mcs.lib, wird das Basic Programm fehlerfrei kompiliert.
    Woran kann das liegen?

    Gruß Dirk

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    22.12.2004
    Alter
    70
    Beiträge
    277
    Hallo Dirk,

    nicht gut, daß das Fehler ergibt, gut, daß Du Dich nochmal meldest.

    Mir sind bei meinem "aus dem Gedächtnisgeschreibsel" nach Überprüfung folgende Abweichungen zu meiner in Betrieb befindlichen LIB aufgefallen:

    1) ich habe das Label warte0 mit einem führenden Unterstrich verziert.

    2)@genus hatte ich auskommentiert, weil die 80 Takte bei 8 MHz ja schon 10 µS Wartezeit entsprechen. Das haut dann auch hin.

    Mein Kurztestprogramm:
    Code:
    $regfile = "m8def.dat"
    '$regfile = "m168def.dat"
    '$regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 7372800
    '$crystal = 14745600
    '$crystal = 16000000
    
    $baud = 9600
    
    $hwstack = 64
    $swstack = 64
    $framesize = 64
    
    Config Pind.3 = Input
    
    Dim Value0 As Word
    
    '-------------------------------------------------------------------------------
    
    Do
    Pulsein Value0 , Pind , 3 , 0                'detect time from 0 to 1
    Loop
    
    End
    kompiliert mit dieser LIB Änderung:
    Code:
    _pulse_in5:                          ; FÜR 7.3xx MHZ ------------------
    ;  @genus(9)
    
    ; Warteschleife für insgesamt 73 Takte)
      push r17                            ; 2 Zyklen    -------------------
    
    ; warte 57 Zyklen:
      ldi  R17, $13
    _warte0:
      dec  R17
      brne _warte0
    ; -----------------------------                            63 Zyklen
    ; warte 2 Zyklen:
              nop
              nop
    ; =============================
     pop r17                              ; 2 Zyklen   ------------------
    
      Ld r0,z                             ; 2 cycl. get pin state
      And r0, r24                         ; 1 cycl. get only the input pin state
      Eor r0,r16                          ; 1 cycl. xor with begin state
      Brne _pulse_in_exit                 ; 2 cycl. ready ,state changed
      Adiw xl,1                           ; 2 cycl. counter
      brne _pulse_in5                     ; 2 cycl. again
    
    _pulse_in_timeout:
      call _Set_Error                     ;  set error because of time out
    _pulse_in_exit:
     ; X holds timing
     Mov r24,XL                           ; store data here
     Mov R25,XH
    
    Ret
    [END]
    völlig fehlerfrei. (Bascom V1.11.8.2)

    Versuche es nochmal, wenn es dann noch nicht klappt, fällt mir schon noch was ein .

    Grüße
    Henrik

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von Dirk
    Registriert seit
    30.04.2004
    Ort
    NRW
    Beiträge
    3.803

    mcs.lib

    Hallo Henrik,

    habe das jetzt auch so geändert:
    Mein neues Label _pulse_in6 probeweise in _warte0 umbenannt und @genus auskommentiert.

    Leider die gleichen Fehlermeldungen. Bascom auch 1.11.8.2.

    Noch eine Idee?

    Gruß Dirk

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    22.12.2004
    Alter
    70
    Beiträge
    277
    Hallo Dirk,

    hmm... seltsam. Die Fehlermeldung deutet darauf hin, daß Dir doch irgendwo ein Zeichen vor einem (Basic-)Befehl in der Lib abhanden gekommen ist. So etwas bekomme ich, wenn ich z.B. mal wieder das Sternchen vor einer Präprozessoranweisung vergessen habe.

    Vorschlag: Ich sende Dir eine bei mir funktionierende, für 8MHz kompilierte MCS.Lib per Mail zu. Öffentlich darf ich das nicht, von registriertem Anwender zu registriertem Anwender sollte das aber nicht zu bemängeln sein.

    Dürfte der einfachste und schnellste Weg sein. Nur Deine Mail Adresse bräuchte ich dafür natürlich (meine steht im Profil).

    Grüße
    Henrik