    24VAC und 2200uF zum glätten?

    Einen schönes langes Wochenende wünsche ich !!!

    Eine Frage:

    Ich möchte den 5V Ausgang eines Schaltreglers (lm2576 t-5) mit 3A belasten,
    meint ihr das ein 2200uF reicht um 24VAC Eingangsspannung (nach Brückengleichrichter) für den lm2576 zu glätten?
    Wie hoch müsste ich die Dioden vom Brückengleichrichter wählen,
    welcher Strom wird für´s laden des 2200uF fließen?
    Oder sind 2200uF sogar schon zuviel?

    Hoffe Ihr versteht die Frage

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
    Registriert seit
    25.02.2006
    Ort
    Ostfriesland
    Beiträge
    171
    Gute Frage. Selbst 100 µF glätten schon... Dir geht es wahrscheinlich darum, ob die Restwelligkeit gering genug ist. Bei Netzteilen alter Bauart brauchte man dazu 1000 µF je A Belastung. Bei IC-gesteuerten NTs ist das unkritischer, da sie die Restwelligkeit selber komprimieren können. Der Ladestrom (ich nehme an, Du meinst den "einmaligen" beim Einschalten des NT ??) ist unkritisch. Laut Datenblatt vertragen auch einfache Dioden für kurze Zeiten das zig-fache des Dauerstroms. Theoretisch ist der Ladestrom zum Zeitpunkt Null bei idealen Zuleitungen übrigens unendlich, da der Ri des C Null ist... theoretisch...

    Und jetzt hoffe ich, dass ich Deine Frage richtig verstanden habe

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    17.02.2006
    Alter
    54
    Beiträge
    781
    Ich würde in's Datenblatt schauen. Steht da nichts darüber drin?

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    07.12.2005
    Ort
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Alter
    74
    Beiträge
    2.063
    Wenn am Schaltregler bei 5V 3A entnommen werden, dann sind das ca. 15W.
    Bei einem schlechten Wirkungsgrad von 0,625 müssen eingangsseitig 15W * 0,625 = 24W zugeführt werden. Bei 24V sind das: I = P / U = 24W / 24V = 1A. Laut Faustformel wird 1µF pro mA zum Glätten genommen. Natürlich glätten 2200µF besser. Ein 'normaler' Brückengleichrichter mit einem 'C' drin wie z.B. B80C1500 ist für Kapazitäten in den Größenordnungen ausgelegt.
    MfG Karl-Heinz
    HobbyElektronik hier klicken ....

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
    Registriert seit
    02.02.2005
    Ort
    Hamburg
    Alter
    40
    Beiträge
    176
    Danke!

    Ich werde den Brückengleichrichter einfach mit 1N5408 Dioden (bis 3A) aufbauen.
    Die hab ich grad noch da und sind dann in jedem Falle ausreichen oder?

    mfg, Philipp

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    07.12.2005
    Ort
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Alter
    74
    Beiträge
    2.063
    1A sind laut der Berechnung erforderlich; dann reichen 3A Dioden 3 mal aus.
    MfG Karl-Heinz
    HobbyElektronik hier klicken ....

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker
    Registriert seit
    06.05.2005
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    212
    Würd gerne mal nachhaken:
    Muß man dem nich auch 'ne antiparallel geschaltete Diode mitgeben
    bei 2200µ F, damit der Rückstrom beim Ausschalten das Ding nicht kaputt
    macht?
    Oder ist das nur bei diesen "festspannungsteilenden" wie 7805 / 7905
    so?
    thx,
    tholan

  8. #8
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    07.12.2005
    Ort
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Alter
    74
    Beiträge
    2.063
    Hallo Tholan,
    in diesem Falle sitzt der 2200µF am Eingang, kann also keine Rückspannung liefern. Und vom Ausgang kann bei einem Schaltregler schlecht was zurück.
    Eine Diode vom Ausgang in Richtung zum Glättungs-Elko macht bei Festspannungsreglern Sinn, wenn vom Ausgang her kurze Rückspannungen zu erwarten sind, die sonst den Regler zerstören könnten.
    MfG Karl-Heinz
    HobbyElektronik hier klicken ....

  9. #9
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker
    Registriert seit
    06.05.2005
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    212
    Uups , logisch!