- LiTime Speicher und Akkus         
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 18

Thema: Eingänge mit 24V schalten.

  1. #1
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    15.01.2006
    Ort
    Ansbach
    Alter
    42
    Beiträge
    24

    Eingänge mit 24V schalten.

    Anzeige

    Powerstation Test
    Hallo Leute,

    habe nur eine kleine Frage.

    Und zwar möchte ich einen Eingang meines AVR's mit 24-30V schalten.

    Nun die Frage kann ich das einfach mit einen Vorwiderstand machen oder gibt es elegantere lösungen, wie zum Beispiel eine Z-Diode (5,1V)?

    Und wie müsste ich die Z-Diode richtig schalten?

    Schönen Tag noch und frohes schaffen.

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
    Registriert seit
    21.10.2005
    Ort
    Erde
    Alter
    57
    Beiträge
    1.195
    Nimm einen Spannungsteiler (2 Widerstände in Reihe) der die Spannung auf 6V (bei 24V) runter teilt. An den unteren Teil eine 5,1V Zenerdiode. Die Zenerdiode sorgt dann dafür, dass auch wenn die Eingangsspannung zwischen 24 und 30V schwankt, am Eingang des AVR max. 5.1V liegen.

    (Annahmen ist, dass Du 0/24-30V schalten willst)

  3. #3
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    15.01.2006
    Ort
    Ansbach
    Alter
    42
    Beiträge
    24
    Die anwendung is für eine Produkrionsstrecke und da arbeite ich mit 24V also steuerspannung.

    Und der Schaltbereich bis 30V is nur als sicherheit gedacht. Aber das mit dem Spannungsteiler werde ich mir mal zu gemüde führen.

    Dank schonmal.

  4. #4
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    15.01.2006
    Ort
    Ansbach
    Alter
    42
    Beiträge
    24
    Hallo zusammen,

    also ich hab das mit dem Spannungsteiler mit einer simulation versucht, komme aber auf kein vernümpftiges ergebnis.

    Habe ich etwas in meiner schaltungs falsch gemacht weil die Z Diode die spannung nich auf 5,1V regelt?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken spannungsteiler_376.jpg  

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
    Registriert seit
    21.10.2005
    Ort
    Erde
    Alter
    57
    Beiträge
    1.195
    Sieht mir eher danach aus, dass das Modell für die Zenerdiode nicht stimmt.

    Bau's doch einfach mal auf. Dauert doch nur ein paar Minuten.

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    21.09.2005
    Ort
    Weissensberg / Bodensee
    Beiträge
    232
    hallo

    In Deinem Plan hast Du einen Widerstand paralell zur Z-Diode was keinen Sinn macht da die ja dann damit überbrückt wird. Daher sicher auch die merkwürdigen Angaben in der Simulation.
    In der Praxis reicht ein 10k Widerstand und die Zdiode die ja die max Spannung begrenzt. Kannst aber auch eine mit 4,7V nehmen wenn Du sicher gehen willst da die werte mitunter etwas streuen aber der Atmel da schon sicher schaltet.

  7. #7
    Benutzer Stammmitglied
    Registriert seit
    05.08.2004
    Beiträge
    93
    Hey!

    Ich persönlich würde in diesem Fall eine Galvanische Trennung durch Optokoppler verwenden. Is nebenbei auch sicherer

    mfg gamecounter

  8. #8
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    Niederdorfelden / Hessen
    Alter
    56
    Beiträge
    368
    Hi hagbart,

    durch die Z-Diode fließen nur etwa 1mA. Das reicht nicht aus, um die Diode richtig durchzuschalten. Bei einer Maximalleistung von 400mW beträgt der Maximalstrom ca 78mA - somit ist der Mindeststrom der zur korrekten Funktion gebraucht wird (10% von Imax.) ca. 7.8mA

    Die Widerstände sind zu groß gewählt worden.

    Grüße Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine

  9. #9
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von Dirk
    Registriert seit
    30.04.2004
    Ort
    NRW
    Beiträge
    3.803

    24V auf 5V

    Hallo hagbart,

    für die 24V brauchst du ja einen Spannungsteiler 5:1 (25V : 5V).

    Die Widerstände wären dann z.B.: 20k : 4,99K (4 : 1 !!!).

    Die Z-Diode ist o.k., ich würde sie drin lassen, wenn auch Spannungen über 25V auftreten.

    Gruß Dirk

  10. #10
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    Niederdorfelden / Hessen
    Alter
    56
    Beiträge
    368
    Hi all,

    @Dirk :

    ... und die Z-Diode hat wieder keinen Strom um korrekt arbeiten zu können.

    Wenn der Diode 8mA (der benötigten 7.8mA) gegönnt werden und dem Parallelwiderstand (R2) 2mA, dann fliessen durch den Vorwiderstand R1 10mA.

    R1 : 10mA bei 19V -> 1.9 kOhm
    R2 : 2mA bei 5V -> 2.5 kOhm

    und dann müßte es funktionieren.

    Wenn der Vorwiderstand mit 1kOhm gewählt wird, arbeitet die Schaltung ab einer Eingangsspannung von 15V und sichert den AVR auch bei höheren Eingangsspannungen (ca. 80V) sicher vor möglichen Überspannungen ab.

    Bitte vergesst nicht die auftretenden Leistungen zu berücksichtigen. Ein "kleiner Indianer" ist schnell am Abrauchen.

    Grüße Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

LiTime Speicher und Akkus