    Hallo,
    ich wollte mit meinem Mega32 eine LED mit der Pulsweitenmodulation dimmen. Dazu habe ich folgenden Code verwendet:
    Code:
    int main(void)
    { 
      uint16_t hell = 500;
     
      PORTD = 0x00;				//PORTD alle Pins low
      DDRD = 0x30;				//PORTD Pin 4 und 5 als Ausgang
      
      TCCR1A = (1<<WGM10) | (1<<WGM11) |(1<<COM1A1);  	//10 Bit Phase Correct PWM, max Wert 0x03FF
      TCCR1B = (1<<CS10) | (1<<CS11);						//Takt = CPU-Takt/8
      
      OCR1A = hell;			//Vergleichswert
    }
    Dies funktionierte auch einwandfrei.
    Nur will ich den Helligkeitswert per Taster verändern. Dazu habe ich den Code um folgendes erweitert:
    Code:
    while(1){
      DDRB = 0x00;      //Port B alle Pins Eingang
    
        if ((PINB & (0x10))==0)			//Wenn Taster 1 gedrück (Pin 2 auf low)
    	{
    		if (hell < 0x03F6)
    		{
    	    hell = hell +10;						//Erhöhe Helligkeit um 10
    	    _delay_ms(1);									//Verzögerung
    	   }
    	}
        if ((PINB & (0x20))==0)			//Wenn Taster 2 gedrück (Pin 3 auf low)
    	{
    		if (hell > 0x0009)
    		{
    	    hell= hell -10;						//Verringere Helligkeit um 10
    	   _delay_ms(1);									//Verzögerung
    	   }
    	}
    
    //PWM-Code
    
    }
    Das Problem ist nur, dass ich zwar den Wert ändern kann, jedoch die PWM an sich nicht mehr funktioniert.

    Mache ich irgendetwas falsch?

    Chris

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
    Registriert seit
    01.08.2005
    Ort
    49.80248 8.59252
    Alter
    40
    Beiträge
    172
    Etwas funktioniert nicht wie gewollt?
    Du fragst ob du etwas falsch machst?

    Stolz kann ich dir antworten, JA, du machst etwas falsch.

    Tschoe Leute, es war fuer den Anfang eine gute Zeit hier.

  3. #3
    Benutzer Stammmitglied
    Registriert seit
    08.01.2004
    Ort
    Salzburg
    Beiträge
    46
    Dann wäre ich noch dankbar, wenn mich jemand aufklären könnte was ich falsch mache.
    Mit kommt vor es ist ein grundlegender Fehler, aber da ich mich in der µProzessor Programmierung noch nicht so gut auskenne, würde ich euch bitten mit meinem Problem zu helfen.
    Muss ich das in meinem Fall mit Interrupts programmieren oder würde das nichts ändern?

  4. #4
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    09.12.2004
    Beiträge
    21
    Mahlzeit!

    Du könntest mal folgendes probieren:
    - erstmal den PWM-Code aus der while-Schleife rausholen,
    - das DDRB=hell auch vor die while-Schleife stellen,
    - nach jeder Änderung des hell-Wertes OCR1A ändern,
    - offensichtlich soll ein Tastendruck ja den entsprechenden PortB-Pin auf logisch null ziehen; dazu müssen aber die internen PullUp-Widerstände von PortB angeschaltet sein. Vor die while-Schleife also noch ein PORTB=0xFF packen.

    Ich bin nun kein Experte, aber evtl. hilft Dir das ja weiter.

    Grüße
    Jens

  5. #5
    Benutzer Stammmitglied
    Registriert seit
    08.01.2004
    Ort
    Salzburg
    Beiträge
    46
    Ich habe den Code jetzt einmal aus der while-Schleife herausgeholt, nur hat sich nichts geändert, bzw. die PWM funktioniert immer noch nicht, was ja meiner Meinung nach auch logisch ist, da das Programm ja immer in der while-Schleife bleibt und so die PWM bzw. der Zähler nie gestartet bzw. der Vergleichswert nie geändert wird.
    Auch das mit dem aktualisieren des OCR1A-Wertes hat nichts gebracht.
    Das mit den internen Pull-Up Widerständen ist überflüssig, da ich bei meinen Taster externe 10k Widerstände habe.

    Chris

  6. #6
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    09.12.2004
    Beiträge
    21
    Hmmm...

    Hast Du denn irgendwo in Deinem Code die Interrupts eingeschaltet? Wenn ich das richtig sehe, mußt Du noch den Timer-Interrupt im TIMSK-Register einschalten, sowie Interrupts global mit "sei();" ermöglichen.

    Grüße
    Jens

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von SprinterSB
    Registriert seit
    09.06.2005
    Ort
    An der Saar
    Beiträge
    2.802
    Nö, für PWM braucht's keinen Interrupt.
    Wie sieht der Code denn jatzt aus?
    Disclaimer: none. Sue me.

  8. #8
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    09.12.2004
    Beiträge
    21
    Mahlzeit!

    Nö, für PWM braucht's keinen Interrupt.
    Was soll ich sagen - wo Du Recht hast, hast Du Recht

    Grüße
    Jens

  9. #9
    Benutzer Stammmitglied
    Registriert seit
    08.01.2004
    Ort
    Salzburg
    Beiträge
    46
    Der Code sieht jetzt folgendermaßen aus:
    Code:
    int main(void){
    
      uint16_t hell = 500; 
      
      PORTD = 0x00;            //PORTD alle Pins low 
      DDRD = 0x30;            //PORTD Pin 4 und 5 als Ausgang 
      
      TCCR1A = (1<<WGM10) | (1<<WGM11) |(1<<COM1A1);     //10 Bit Phase Correct PWM, max Wert 0x03FF 
      TCCR1B = (1<<CS10) | (1<<CS11);                  //Takt = CPU-Takt/8 
      
      OCR1A = hell;         //Vergleichswert
      
      while(1){ 
        DDRB = 0x00;      //Port B alle Pins Eingang 
    
        if ((PINB & (0x10))==0)         //Wenn Taster 1 gedrück (Pin 2 auf low) 
       { 
          if (hell < 0x03F6) 
          { 
           hell = hell +10;                  //Erhöhe Helligkeit um 10
           OCR1A=hell;	   
           _delay_ms(1);                           //Verzögerung 
          } 
       } 
        if ((PINB & (0x20))==0)         //Wenn Taster 2 gedrück (Pin 3 auf low) 
       { 
          if (hell > 0x0009) 
          { 
           hell= hell -10;                  //Verringere Helligkeit um 10
    	   OCR1A=hell;
           _delay_ms(1);                           //Verzögerung 
          } 
       }
    }