    Hi Tobi!
    Warum hast du RSSI auf den ADC gelegt?
    Ich hab das unbeschaltet gelassen.
    Das kann man auch offen lassen, aber per ADC an RSSI kann man die Funkfeldstärke ablesen, das finde ich sehr praktisch!
    Wird das Modul warm?
    Nein, Gott sei Dank nicht!
    Gibt es irgendeine Zeitverzögerung bis deine Ausgaben wieder kommen?
    Entweder kommen sie garnicht oder ganz schnell, wie normal!
    Musst du das CMD jedesmal senden?
    Ich habe das vorhin aus "Spass" gemacht, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch ohne geklappt hätte!?
    ACK?
    Brauchte ich nicht senden!
    Wofür war der ACK nochmal genau bzw. wann muss ich den Ackknowledge senden? *vergessen*
    Komisch.
    Ganz meine Meinung!

    Also noch funktioniert das Modul! ;o)


    *edit*:
    Zitat Zitat von Rubi
    Na ja RSSI auf den ADC zu legen, kann ja kein Fehler sein.
    Ich wollte das mit meinen ursprünglich auch machen,
    wenn nur die ADC Känäle nicht immer Mangelware wären.
    Interessant ist es aber dennoch, denn so könnte der Roboter
    versuchen immer im Empfangsbereich zu bleiben.
    Genau dafür möchte ich es nutzen!
    Meine ADC's sind auch vollständig belegt, aber durch meine vielen µC habe ich genaug ADC's auf dem Bot! ;o)

  2. #12
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    01.11.2003
    Ort
    Freiburg im Breisgau
    Alter
    35
    Beiträge
    2.624
    Mir fällt gerade ein, ich habe eine BUSY-LED angeschlossen, ob es daran liegen kann?
    Wenn ich sie jetzt aber wegnehme, dann funktioniert das Modul noch immer! *hmmm -> überleg*

  3. #13
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    01.11.2003
    Ort
    Freiburg im Breisgau
    Alter
    35
    Beiträge
    2.624
    Ich weiß zwar nicht wieso, aber jetzt scheint es zu funktionieren!?
    Naja, ich werde jetzt das Modul nochmal in meine Platine einstecken, mal sehn, ob's dann noch immer funktioniert!

    Ich melde mich im Fall eines Misserfolges!

  4. #14
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    01.11.2003
    Ort
    Freiburg im Breisgau
    Alter
    35
    Beiträge
    2.624
    So, ich kann eine Erfolgsmeldung vermelden! ;o)

    Es funktioniert jetzt!
    Ich habe der Host Ready-Leitung keinen eindeutigen Pegel gegeben, somit war das Modul verwirrt, jetzt funktioniert es!

    Danke nochmals für eure Hilfe! :o)