Hallo,
gibt es in Bascom die Möglichkeit Pins von verschiedenen Ports zusammenzufassen?
D.h. ich möchte z.B. sowas hier haben:
PortX = PortD.0 & PortD.1 & PortB.0 & PortB.1
Wäre super,...
Art: Beiträge; Benutzer: Enrico3
Hallo,
gibt es in Bascom die Möglichkeit Pins von verschiedenen Ports zusammenzufassen?
D.h. ich möchte z.B. sowas hier haben:
PortX = PortD.0 & PortD.1 & PortB.0 & PortB.1
Wäre super,...
Hallo,
also ich habe es jetzt so probiert wie du geschrieben hast. Erst mal provesorisch als Freiverdrahtung. ABer es kommen immer noch Störungen rein. Nicht mehr so oft, aber immer noch welche,...
Hallo,
hat denn niemand mehr eine Idee?
Viele Grüße
Enrico
Hallo,
ich habe mal den Schaltplan vom Netzteil und das Layout hochgeladen.
Viele Grüße
Enrico
Hallo,
also die Ursache für das Problem ist gefunden. Es ist nicht der Funke, der beim Relaisabfall entsteht. Ich hatte das versorgende Netzteil in der selben Stromleitung hängen wie den Motor....
Hallo,
also das Problem mit dem AVCC ist geklärt, es war eine gebrochene Leitung.
Aber das Grundproblem mit den Störungen besteht nachwievor, egal ob AVCC verbunden oder nicht verbunden ist.
...
mh, also da weiß ich es auch nicht, jedenfalls bringt der PCF mit verbundenen AVCC und AGND nur unbrauchbare Werte.
Hat da vielleicht noch jemand einen Tip?
Viele Grüße
Enrico
ja, stimmt, steht drinnen, dass man AVCC mit VCC verbinden sollte. Nur leider stimmt dann wirklich etwas nicht. Oder muss ich dann Softwareseitig noch etwas ändern?
Enrico
Hallo,
also wenn ich AVCC und AGND mit VCC und GND verbinde, scheint der I²C-Bus nicht mehr richtig zu funktionieren.
Ich bekomme dann Werte vom PCF8591, die komplett falsch sind.
Viele Grüße...
achso, du meinst also die AVCC und AGND Pins sollten noch eine Beschaltung bekommen? Auf Masse legen oder wie soll ich das anstellen? Oder in der Software?
Vielen Dank.
Enrico
was beim µC selbst meinst du?
Die nutze ich ja auch gar nicht. Der A/D-Wandler vom ATMega ist auch in der Software deaktiviert und die Pins auf HIGHT-Pegel gesetzt.
Viele Grüße
Enrico
Hallo,
ich habe den Schaltplan mal hochgeladen.
Was im Schaltplan nicht vorhanden ist, sind die Blockkondensatoren, die aber mittlerweile auch mit eingelötet sind.
Das Problem besteht auch nur...
Hallo,
also ich habe es jetzt ausprobiert. Leider erfolglos. Der Controller scheint zwar nicht mehr abzustürzen, aber das LCD zeigt beim Relaisabfall immernoch kryptische Zeichen an.
Ich habe...
ohje ](*,) ](*,) ](*,)
Wo hab ich bloß meine Gedanken, du hast vollkommen recht.
230Ohm und 35nF
Das macht dann also einen Gesamtwiderstand bei 50 Hz von: 91kOhm
Jetzt sollte es aber...
Oh ja, sorry. Ich habe den Xc nicht mit bedacht. Da kommt man natürlich bei 50 Hz auf einen Gesamtwiderstand von ca. 9MOhm
Richtig?
Das werde ich dann gleich mal ausprobieren.
Hallo,
also noch mal zur Dimensionieren des ganzen:
Ich habe 230V und es fließt ein Strom von etwa 0,35A.
Das würde jetzt einen Widerstand von 230Ohm und einen Kondensator von 350pF erfordern....
Hallo,
danke für eure Antworten.
Also soll das RC-Glied parallel zum Lastkreis oder zur Relaisspule? Wenn ich es richtig verstanden habe, dann zu Ersterem.
Und du hattst recht, der...
Hallo,
ich habe vor kurzem eine Steuerung für einen Motor mittels eines ATMega8 gebaut. Der Motor wird über Relais und dann mit 230V gesteuert. Soweit auch kein Problem - funktioniert auch alles....
Hallo,
danke für eure Antworten.
Also das mit der Funktion ist mir schon klar, das roblem ist, das ich mehrere Variablen habe.
Konkret habe ich 4 Byte-Variablen, die ich gern in einem Zuge an...
Hallo,
ich habe folgendes Problem:
Ich springe im Programm in eine Sub, dort wird eine Berechnung mit mehreren Variablen durchgeführt. Jetzt will ich aber nicht für jede Variable eine eigene...
es ist die hier: Lcd4e2.lib
ich habe sie nicht im Code eingebunden, sondern über die Einstellungen von Bascom. Da ich nur die Demo-Version besitze kann ich ja beim direkten einbinden die Ports für...
Hallo,
das Problem ist gelöst, der Tip kam aus dem Forum von mcselec.com, ich habe vergessen die Biliothek für das 40 * 4 Display in den Code einzufügen bzw. in den Einstellungen von Bascom...
Das glaube ich ja nicht, mit der IF-Abfrage funktioniert es wirklich.
Aber warum nicht mit Debounce???
Na gut, wenn es so ist, dann ist es eben so. Aber gibt es da noch eine andere Möglichkeit...
Hallo,
das hilft mir nur leider nicht weiter. Woran kann es denn noch liegen? Hardware vielleicht? Wobei das Display ja funktionsfähig ist.
Grüße
Enrico
Auch das habe ich schon erfolglos probiert. Es ist ja nicht so, dass er nicht in die Sub geht wenn ich die Taste drücke - das macht er ja. Das einzige was er nicht macht, ist den Text aus der Sub auf...