CAN und Leistungsverluste - was tun?
Hallo miteinander.
Folgendes Problem. Ich kommuniziere über einen CAN Bus mit einem PIC µC. Das funktioniert alles bestens mit einer kurzen Leitung von ca. 2 Metern.
Nun möchte ich allerdings über eine lange Leitung (200m) mit dem PIC kommunizieren. Leider bekomme ich keine Verbindung hin - selbst wenn ich die Baudrate auf 50khz reduziere. :(
Ich musste feststellen das die Leitungen jeweils 14Ohm haben. Somit bekomm ich einen höheren Abschlußwiederstand als die geforderten 120Ohm - liegt es vielleicht daran.
Wie muss ich denn die Leitungsverluste berücksichtigen? Gibt es vielleicht Signalverstärker in Chipform?
Gruß und Danke
Martin
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
So
folgendes Signal bekomme ich am Leitungsende. Bis auf die Spitzen Flanken sieht das ja gar nicht so schlecht aus.
Vielleicht ist ja eine kleine Kapazität zum Entstören an der Stelle sinnvoll. Wie flach - sauber muss es denn sein?
Nach Signalende sieht man deutlich wie die Spannung langsam abnimmt. Das kommt sicherlich auch von den Leitungskapazitäten.
Anhang 18210
Gruß